海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 496|回复: 6

电渣压力焊不合格的处理。

[复制链接]

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 20:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电渣焊加倍送检不合格,但柱子钢筋已经绑好了,不想拆掉钢筋,怎样处理比较合适
回复

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 20:16:51 | 显示全部楼层
这是较麻烦的事,一般可采用补强处理,即按照钢筋绑扎搭接要求,另附加绑扎一根同等级、同径级(或小一径级)的钢筋进行处理,但是,正常情况下是需设计认可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 20:16:51 | 显示全部楼层
根据完成工作量的大小决定处理方式:量小割掉重焊,量大采用补强处理,但需要设计认可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2522

帖子

2357

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2357
发表于 2014-5-17 20:16:51 | 显示全部楼层
1\先把监理搞定,不要把事情扩大化
2\电渣压力焊复试送检,合格即过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:16:51 | 显示全部楼层
复检
14以下的不允许复检,就应该整改方案请监理和甲方签字
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:16:51 | 显示全部楼层
钢筋按搭接长度进行补强,加钢筋
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:16:51 | 显示全部楼层
有两种处理措施1、帮条焊接(单面10d,双面5d。焊接规范上面有。)2、绑扎搭架上下各1.2LAE(受压构件。这个绑扎搭接我只在06G901-1上面的一般构造里面看见过这种方式,但是设计采用的03G101-1上面没有具体说明。我们工地目前也是这种情况甲方同意,都关好模板了,他又说要不得需要帮条焊接。)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-27 11:03 , Processed in 0.036919 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表