怎么处理才能使系梁下面的灌注桩不漏筋,系梁上面的立柱在设计范围内?

[复制链接]

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻孔灌注桩单排4根,桩直径1.5m,桩顶标高2m,河塘底表给-1m,其中一根偏差13CM,系梁宽1m为内包,问该怎么处理才能使系梁下面的灌注桩不漏筋,系梁上面的立柱在设计范围内?
回复

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:16:52 | 显示全部楼层
楼主的问题不是很清析,如果桩头破除后,低于设计桩顶标高,低的多时可以采用支模现浇砼补就,若低的不多时,可以和联系梁及接桩一起支模浇灌,使钢筋保护层在规范允许范围内

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2769

帖子

2601

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2601
发表于 2014-5-17 20:16:52 | 显示全部楼层
你所说的是指桩偏位了?如果桩偏位了(偏差不能太大)13公分,可以考虑把系梁处的桩直径做大一点(保证柱子不偏),这样自然也就不会漏浆了如桩是横向偏位则系梁可能会比原设计长或短。