柱子接头部分采用电渣压力焊,请问电渣压力焊为几级接头?
回复

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:17:39 | 显示全部楼层
焊缝等级是施工验收等级,有三级三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 
2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 

3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:17:39 | 显示全部楼层
一般都按二级接头对待,一级接头应当是套筒连接或其它对母材无结构变化的,各项性能指标都大等于母材的连接形式