请问高人:筏板厚700,基础梁1100,图中设计有4根腰筋,是否可以取消腰筋?谢谢高人回答!

[复制链接]

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下梁腹板高度大于和等于450时增设腰筋,可板厚700,梁高1100梁腹板厚度只有400,绘审图纸提出时为何设计院不让取消腰筋?
回复

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:17:53 | 显示全部楼层
说实在的,这个问题涉及面很广,比如结构设计,我们基本上都是施工方,涉及结构的基本上都要经过很精密的计算力的传递

可能当时你问设计院的时候他们都不知道怎么回答你的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:17:53 | 显示全部楼层
因为根据结构要求必须设置腰筋的,以前我们也碰到过,设计解释说地下部分的温度或其它地基原因防止梁侧向开裂,反正设计了也可以结算,施工时绑扎有点麻烦,克服一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 20:17:53 | 显示全部楼层
设计院是为了提高设计的保证率啊