偏了50毫米!有没有详细具体点的方案!
回复

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 20:18:15 | 显示全部楼层
如果柱钢筋偏位,应在顶板钢筋绑扎后适时调整,如果顶板打完灰后,柱钢筋还偏位,应在放完线后,按1:6比例调整到位,必要时可将柱根处顶板混凝土向下剔剔

柱钢筋偏位尚在柱框范围线内,可以在与水平结构的端部稍做弯曲调整过来,若比较严重,则可以在柱框内相同的延伸线上种植同规格的钢筋与原偏位钢筋绑扎搭接

在现场因为梁钢筋的限制,一般不会偏出柱的范围,不严重的可以机械将其弯至适当位置,严重的只有搭接焊了。个人觉得将柱根处往下凿,作用不是很大,因为:一、不知道开始弯曲的位置,二、楼板已打再凿难度较大,三、凿完混凝土后对钢筋等的处理比较麻烦。其实在施工过程中就应该进行控制,如打柱时在验收柱的几何尺寸时应注意柱顶钢筋有否偏位,绑扎梁的钢筋时也不应过分弯曲柱纵筋(如果是因为设计所导致应在图纸会审时提出),且在梁、板混凝土施工前应将柱筋点焊一下最好梁面加个箍筋(特别是底层)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 20:18:15 | 显示全部楼层
50MM偏位,可按1:6角度弯折到设计位置,然后回正若不放心,在柱筋底部绑扎一根L型同直径钢筋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2829

帖子

2683

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2683
发表于 2014-5-17 20:18:15 | 显示全部楼层
不是大问题啊!使用钢筋工具稍微弯曲一点就校正过来了,弯曲的角度不大于1:8
如果影响安装模板或不允许改变柱的尺寸,可以采取植筋的方法,要按植筋相关规程施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:18:15 | 显示全部楼层
也可以采用:凿开柱下的梁,在梁钢筋上焊接柱筋的方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:18:15 | 显示全部楼层
按1:6弯度进行打弯调整
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:18:15 | 显示全部楼层
首先确定正位之后,钢筋根部是否会影响上层柱模的安装位置如会影响,则在其根部的砼上,顺着将调正的方向,凿开一个比钢筋直径略大的小沟,为的是钢筋扳正后,根部不会露出砼面,也就不会影响上层柱模的安装了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:18:15 | 显示全部楼层
柱钢筋按理论来说偏50毫米是比较大了处理方法应该是这样:1、把你偏差部位和偏差值告诉设计院,请他帮你核算一下,如果不是很重要部们可以作简单处理;2、简单处理法:把偏离的钢筋顺斜上去与箍筋绑扎,下部与箍筋绑扎不到的部分另加L型钢筋与箍筋一同绑扎并加内部S筋一同绑扎。如果你的柱是高层底部一两层或承载很大的柱,那就要请设计单位出加强方案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:18:15 | 显示全部楼层
楼主建工王丹的回复
引用:5楼 20051022
