请教关于多规问题,多规是否有规定大空间开门不能直接开向楼梯?

[复制链接]

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
多规是否有规定大空间开门不能直接开向楼梯?!高规是有规定房间开门向走廊,然后走廊开向前室!那多规呢?需要个过渡空间不?是一个大的宴会厅!

回复

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:19:37 | 显示全部楼层
既然是封闭楼梯间就不可以让门直接对楼梯开
除了封闭楼梯间的楼梯间门外,楼梯间的内墙 不应 开设其他门窗洞口
措词为:不应

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:19:37 | 显示全部楼层
是多层得,封闭楼梯

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:19:38 | 显示全部楼层
那你说商场的封闭楼梯呢?大商场
难道大宴会厅和商场都要过渡下?

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:19:38 | 显示全部楼层
同样道理啊
除了楼梯间门没什么了啊

大宴会厅属功能房间,不含疏散通道
商场有疏散通道
商场属开敞空间

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:19:38 | 显示全部楼层
是封闭楼梯间就不可以让门直接对楼梯开
除了封闭楼梯间的楼梯间门外,楼梯间的内墙 不应 开设其他门窗洞口
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:19:38 | 显示全部楼层
楼主这是个措词的问题,如果大空间的各项疏散都满足要求跟楼梯间又没设置过渡空间的必要。是可以直接进入疏散空间的,即封闭楼梯间。封闭楼梯间的门必须满足楼梯间门的要求,并且必须为防火门。只是这个门有两重功能,必须以消防的要求为主设置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:19:38 | 显示全部楼层
而不是设置两道门,楼梯间是除疏散门外不应设置其他门,并未说楼梯间门不能与户门合用设置门时要满足疏散人数及疏散宽度的要求,要取大值,同时满足大厅疏散宽度及楼梯消防要求。都要取上限值。