如何确定高层商住楼屋顶消防水箱设置高度?

[复制链接]
kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
按高规,一类高层商住楼的住宅过道应设自动喷淋系统,但是按最不利点的喷头的工作压力不低于0.05MPa计算,加上各种损失,消防水箱的标高往往较高,大家一般是怎么处理的?设置增压设施的话, 是用什么设备?如果不用增压设施,建筑高度90-100米的高层商住楼,消防水箱一般应高出多少才合适?
另外,高规7.4.7.2条,不超过100米的,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,但是7.4.6.2条,不超过100米的高层,水枪的充实水柱不应小于10米,实际工作压力远大于上面所说的静水压力,消防箱一般应高出多少才合适?该如何处理比较经济省事?
回复

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:20:16 | 显示全部楼层
1、一般屋顶消防水箱是稳压用的,其高度确定需要结合土建结构设计师的设计实际情况,一般屋顶消防水箱单独设置一个水箱间,这个房间的高度不可能按照水专业的静水柱10米得高度设计,这样也不现实

2、屋顶消防水箱消防给水系统利用的是稳压加压装置加压,从而使高层商住楼最上面的3层{层高按2.5米考虑,水箱间按3.5米考虑}消火栓给水压力达到设计规范要求。

3、屋顶消防加压装置组成:1)屋顶消防水箱,其容积根据设计规范消防用水量确定;2)管道加压泵,带控制箱;3)稳压气压罐上或水泵出口管道上设有电接点压力表, 根据需要的加压压力确定好表的启泵压力和停泵压力,表针动作通过电的控制线与控制箱的继电器联通动作完成启泵加压,超压自动停泵的作用。

4、加压泵的规格型号(扬程、流量、功率等)根据具体系统和设计规范确定。直接采用消防水箱设置高度加压的做法是不符合现场设计实际情况的,不可能在屋顶设计10米高的水箱,最不利点或者最末端水枪口的压力执行最近的规范。

本参考来自给排水专家——abcdef,非常感谢他帮忙解答!