海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 492|回复: 2

开闭所和开关站的区别什么?开关站、开闭所、配电室的上下游关系是什么?谢谢!

[复制链接]

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 20:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  从高压下线,进入到社区的各家各户,电力是怎样通过开关站、开闭所、配电室等等分配进入各家各户的
回复

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 20:22:40 | 显示全部楼层
开闭所,是将高压电力分别向周围的几个用电单位供电的电力设施,位于电力系统中变电站的下一级其特征是电源进线侧和出线侧的电压相同。当然,区域变电站也具有开闭所的功能。但需明确的是,开闭所是区别于变电站而言的。   开闭所也指用于接受电力并分配电力的供配电设施,高压电网中称为开关站。中压电网中的开闭所一般用于10kV电力的接受与分配。   开闭所一般两进多出(常用4~6出),只是根据不同的要求,进出可以设置断路器、负荷开关。   在铁路电力系统中,开闭所(sub-section post)牵引网有分支引出时,为保证不影响电力牵引安全可靠供电而设的带保护跳匣断路器等设施的控制场所。多设于枢纽站、编组场、电力机务段和折返段等处。在供电分区范围较大的复线AT牵引网中,有时为了进一步缩小接触网事故停电范围和降低牵引网电压损失和电能损失,也可在分区所与牵引变电所之间增设开闭所,也称辅助分区所(subsectioning post)。   铁路开闭所的主要设备是断路器。电源进线一般设两回,复线时可由上、下行牵引网各引一回,出线则按需要设置。当出线数量较多时,也可将开闭所母线实行分段。单线时如就近无法获得第二电源,也可只引一回电源。   AT牵引网辅助分区所(SSP)的典型结构见下图。图中,T为接触网;F为正馈线,PW为与钢轨并联的保护线(protection wire);B为断路器;SD为保安接地器;LA为避雷器;OT为控制回路电源;PT为电压互感器;AT为自耦变压器。保护线的作用是当接触网或正馈线绝缘子发生闪络接地时,可与保护线形成金属性短路,便于断电保护动作。
开关站定义: 一般来说开关站电压等级是10KV及其以上的,就是将电网来的电分给几个或者更多的变电所用,然后变电所再将之降压给工业、生活用电。
其作用就是分配高、中压电能。
开关站建筑施工注意事项:
1、开关站室内地坪必须要高于室外地坪,一般高差在15cm左右;
2、开关站室内静标高也必须要满足一定得高度,碰到的上海地区的净高要满足4.2m—4.5m;
3、开关站一般设两处大门,且门为钢质;
4、开关站内必须设置烟感报警装置和其他消防设施,以满足消防验收要求;
5、开关站内至少要有两处接地,且电缆沟角铁均要串联至接地体。
严格意义上来说,开关站建筑必须单独设置,禁止混建。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2617

帖子

2454

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2454
发表于 2014-5-17 20:22:40 | 显示全部楼层


www.xycost.info  
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-27 11:22 , Processed in 0.022600 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表