电线走线槽的问题

[复制链接]
kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个照明配电箱明装,进线电缆上进,该配电箱只有一个进线桥架,那该配电箱照明支路出线不就也走线槽了么?和电缆同槽?这样也可以?
回复

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:23:01 | 显示全部楼层
根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008)
8.5金属线槽布线

8.5.1金属线槽布线宜用于正常环境的室内场所明敷,有严重腐蚀的场所不宜采用金属线槽

具有槽盖的封闭式金属线槽,可在建筑顶棚内敷设。

8.5.2同一配电回路的所有相导体和中性导体,应敷设在同一金属线槽内。

8.5.3同一路径无电磁兼容要求的配电线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。

控制和信号线路的电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数不限。

有电磁兼容要求的线路与其他线路敷设于同一金属线稽内时,应用金属隔板隔离或采用屏蔽电线、电缆。

注:1 控制、信号等线路可视为非载流导体;

2 三根以上载流电线或电缆在线槽内敷设,当乘以本规范第7章所规定的载流量校正系数时,可不限电线或电缆根数,其在线槽内的总截面不应超过线槽内截面的20%。

回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:23:01 | 显示全部楼层
根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008)

8.5金属线槽布线

8.10.7在电缆托盘上可无问距敷设电缆电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。

8.10.8下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:

1 1kV以上和1kV以下的电缆;

2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;

3 应急照明和其他照明的电缆;

4 电力和电信电缆。

当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。

回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:23:01 | 显示全部楼层
不是信号线的话是没有问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:23:01 | 显示全部楼层
可以的,同电压级别,为什么不可以,只是线径大小不同注意布线时不要太乱,否则小线容易折断
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:23:01 | 显示全部楼层
可以,同级电压的线缆可以布置同一线槽内
回复 支持 反对

使用道具 举报