微机房里地面插座

[复制链接]

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范上一个回路上插座数目不应超过十个现在某一微机房地面插座16个,又想用一个回路一个开关控制,是否可以。
回复

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:23:17 | 显示全部楼层
“10.7.9 当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(组);用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并应采用A型剩余电流动作保护装置”这个问题规范没有强制性要求,你可以计算一下容量,容量够就行,但是前端必须按规范增加A型剩余电流动作保护装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:23:17 | 显示全部楼层
为了用电安全,建议还是设两个控制回路好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 20:23:17 | 显示全部楼层
凡是规范上有所规定的东西,我们还是照办为好,有很多的规定都是先人们用经验教训买来的,所以:最好不要去违背的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2780

帖子

2556

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2556
发表于 2014-5-17 20:23:17 | 显示全部楼层
也可以用,原来一个回路是用BV2.5的可以改为BV4每路插座分路接线,开关容量加大即可