变压器总容量为5000kVA的变配电所,应配截面多大的10KV进户铜芯电缆。

[复制链接]

0

主题

2707

帖子

2534

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2534
发表于 2014-5-17 20:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器总容量为5000kVA的变配电所,应配截面多大的10KV进户铜芯电缆
回复

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:23:25 | 显示全部楼层
首先测得视在功率5000千伏安容量一次侧电流为360安培,计算公式俺就不提供了另考虑辐射在半径1000米内,压降系数0.4,环境温度25度,故可以选用两种方式:
1、采用两条3*150电缆并行安装,或采用3*300. 
 2、敷设距离50米内3*240就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:23:25 | 显示全部楼层
在北京一般都设计成 300X3的10KV电缆!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:23:25 | 显示全部楼层
5000KVA容量,10KV侧额定电流为289A,仅就安全载流量而言,应选用95mm2铜芯电缆(三芯,聚乙烯绝缘,空气中敷设,环境温度40度,芯线最大工作温度90度时的安全载流量为308A)可满足要求油浸或铝包应采用185mm2、铠装电缆应用240mm2电缆。江苏宏达建设咨询有限公司汪凤台
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:23:25 | 显示全部楼层
200mm^2*4截面铜芯电缆是对的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 20:23:25 | 显示全部楼层
289A是对的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 20:23:25 | 显示全部楼层
计算电流289A,3*240足够,3*185也已达到要求完全可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 20:23:25 | 显示全部楼层
按照深圳市规定,就算你只有500KVA,也必须是3*300
回复 支持 反对