电线连接的技术要求

[复制链接]

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 20:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
   电线连接的方法在施工图册上有,但没有说明是否一定要涮锡,“涮锡”多年来都是这样要求的,可现在一些施工队确省略了这道工序,理由是规范上没有相应的规定,是这样吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 20:24:05 | 显示全部楼层
1)电线连接要合乎规范尽量增加电线连接处的接触面,禁止使用钩状连接方法。用接线柱连接的,先要把多股线绞紧,不可有毛丝外露,并需要把电线弯成环状,套在接线柱上,垫上垫圈。螺钉、锣帽应该拧紧。 1a4J"J7y,h4t!H
(2)注意连接方式。大截面导线、铝芯线的连接易采用焊接法或压接法(采用压接法时可涂复导电膏)铜铝线相接处易采用铜铝过渡接头;也可以在铜铝连接处垫一层涂复过锡的薄铜片,或在铜线鼻子上搪锡,再与铝线连接,这种方法可以减少接触电阻。
(3)接头位置错开。各相导线的接头处要错开,接头外面要包好黑胶布。大截面积的导线,里面要先包上黄蜡布或黄蜡绸,以提高绝缘性能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 20:24:05 | 显示全部楼层
主要看是什么样的接线端子,有的已经有了,就不用,如果没镀的就要上锡了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 20:24:05 | 显示全部楼层
规范上没有相应的规定,就看施工单位在做清单报价里有没有搪锡这道工序
如果有,施工单位就必须做。如果没有,建设单位又要求做,那可以协商给一些工程签证。
我们这里的电线接头要求必须搪锡,不搪锡监理是不会验收的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 20:24:05 | 显示全部楼层
规范上是没说,但你可以找一下当地的施工工艺手册,上面会要求搪锡的并且施工手册上也要求搪锡的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 20:24:05 | 显示全部楼层
新规范中没有说明,但老规范和施工手册中都有明确说明的,我认为小于6平方的小截面电线连接应该采用锡焊连接是非常必要的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2414

帖子

2228

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2228
发表于 2014-5-17 20:24:05 | 显示全部楼层
我认为接线端子连接不需要搪锡,导线间的连接要求搪锡
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 20:24:05 | 显示全部楼层
我们接线的目的是  压紧 不要有毛刺  即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2627

帖子

2431

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2431
发表于 2014-5-17 20:24:05 | 显示全部楼层
我做的工程都有要求工人焊锡啊 还要高压色带扎绑