应当地防雷办要求,在配电箱要安装浪涌保护器在总配分出的楼层分配安装标称放电电流大于等于5KA的浪涌器是否可行?放电电流是否会太小?如果小,应多少KA才合适?
回复

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:25:00 | 显示全部楼层
但事实上行不通,原因就是GB50343,按表5.4.1-2  电源线路浪涌保护器标称放电电流参数值,In至少要10KA才可以,还要看和SPD1的配合、建筑类型、防雷等级、有无电子设备等

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:25:00 | 显示全部楼层
理论上正确,第6.4.9条 当本章第6.4.7条和第6.4.8条要求安装的 SPD 之间设有配电盘时,若第一级 SPD 的电压保护水平加上其两端引线的感应电压保护不了该配电盘内的设备,应在该盘内安装第二级SPD,其标称放电电流不宜小于 8/20μs,5kA