同条件试块评定基础与主体要分开评定但是当有些基础一次性浇筑同条件只有一组时可以评定吗

[复制链接]

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范规定同条件不少于三组是包括主体和基础 还是基础不少于三组主体也不少于三组
回复

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:26:20 | 显示全部楼层
《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录D:
D.0.1 同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求:
1 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;
2 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;
3 同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组;
4 同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法
由上述规定可知,同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定,不同结构部位、不同混凝土强度等级,应分别留置同条件养护试件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:26:20 | 显示全部楼层
按分部工程 分别进行评定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:26:20 | 显示全部楼层
一组不可评定,按分部进行评定,如果按方量不足三组,必须多打试块
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:26:20 | 显示全部楼层
《混凝土结构工程施工质量验收规范》中第10 章 混凝土结构子分部工程,第10.1  结构实体检验中有规定的.
一组肯定不行的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2842

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:26:20 | 显示全部楼层
基础不需要同条件养护试件!
地面以上才需要同条件养护试件
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 20:26:20 | 显示全部楼层
同条件试块的留着 要根据施工部位,流水段分段,而不仅仅是分基础、主体来划分  基础部分分两次浇筑的地方要分别留置同条件试块,每个流水段每次浇筑混凝土都得留置同条件试块
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2560

帖子

2387

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2387
发表于 2014-5-17 20:26:20 | 显示全部楼层
根据砼强度等级评定统计法或非统计法的要求:当采用统计法时,为同强度等级的砼试块不少于10组,当采用非统计法时,应不少于3组;也就是说基础部分、主体部分的不同强度等级的砼都需留置相应数量的试块,否则,不能对其进行评定