桩基础是否必须大于6米

[复制链接]

182

主题

3

帖子

-2

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-2
发表于 2014-5-17 20:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
人工挖孔桩在3米左右即进入了岩石层然后进行扩大头挖到了5.2米深,地质设计都认可了承载力,验收时会因为桩长小于6米,出现该桩长度不合格的问题呢

回复

使用道具 举报

95

主题

3

帖子

2

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2
发表于 2014-5-17 20:28:46 | 显示全部楼层
按你所说人工挖孔桩在3米左右即进入了岩石层然后进行扩大头挖到了5.2米深,可能是地质资料有误,造成设计采用了人工挖孔桩但不会因为没有达到6米而不进行验收的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

96

主题

2

帖子

11

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
11
发表于 2014-5-17 20:28:46 | 显示全部楼层
不会因为没有达到6米而不进行验收的
设计规范没有硬性强制性规定,但是一般桩基深度都大于3米以上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

87

主题

2

帖子

26

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
26
发表于 2014-5-17 20:28:46 | 显示全部楼层
不同地区有不同的规矩(至今也没有搞清楚是谁的规定)本人现所在地区规定长度小于6米不算桩。但重庆市的规定又是5米。晕!
回复 支持 反对

使用道具 举报

96

主题

3

帖子

3

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
3
发表于 2014-5-17 20:28:46 | 显示全部楼层
没有规范规定桩长必须大于6M的,只要是发挥了桩的作用,满足桩承载力等规定,都可以称为桩
回复 支持 反对

使用道具 举报

88

主题

8

帖子

33

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
33
发表于 2014-5-17 20:28:46 | 显示全部楼层
根据多年南北方实践经验,尤其是我国典型软土地基宁波是有本质差异的,切记不要被地勘的渗透系数所迷惑,桩基的选择一是要根据详细的地质勘察报告,不要凭经验;二是根据地质勘察报告正确选择桩基类型,是摩擦桩还是直盘桩还是其他;三是桩的承载力还是试桩后决定,如果大量使用可做破坏试验,反之试验桩还可使用;如未能解释清楚请用QQ308463461共同进行技术交流,具体问题具体分析再不解可参阅我的老师顾晓鲁先生所著地基与基础系列书籍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

85

主题

7

帖子

32

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
32
发表于 2014-5-17 20:28:46 | 显示全部楼层
人家都说了承载力已经达到规范要求,大了也应该没什么,说服设计院甲方和监理没事
回复 支持 反对

使用道具 举报

94

主题

7

帖子

-16

积分

论坛游民

Rank: 1

积分
-16
发表于 2014-5-17 20:28:46 | 显示全部楼层
不会的,你这种情况其实已经是墩基础了,只要承载力满足设计要求就没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

86

主题

2

帖子

27

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
27
发表于 2014-5-17 20:28:46 | 显示全部楼层
不分长短,只要满足承载力即可