测量放线的复核

[复制链接]

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:监理对基坑放线复核的程序、工作内容、复核的方法?非常感谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:29:48 | 显示全部楼层
1、监理要对放线记录进行审核,
2、根据放线记录与放线人进行由原始点至各放线前视点进行复核,
3、查看建筑闭合点误差是否在允许范围内,
4、在复核放线单据上签字
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:29:48 | 显示全部楼层
施工单位已经把线放好了,你主要复核一下轴线尺寸可符合图纸尺寸,偏差可满足规范要求,用大钢卷尺和经纬仪就可以复核了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 20:29:48 | 显示全部楼层
复核放线,就是复核几个坐标点的坐标
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 20:29:48 | 显示全部楼层
主要复核轴线点!边线点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 20:29:48 | 显示全部楼层
主要复核定位轴线是否与规划放线的尺寸是不是一致,其次复核基坑的边缘尺寸是否够用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 20:29:49 | 显示全部楼层
32层高层沉降量允许最多沉降多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:29:49 | 显示全部楼层
复核几个典型尺寸
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:29:49 | 显示全部楼层
监理进场后对业主提供的坐标点或高程点进行复合施工单位对基坑放线时监理最好跟踪,不然的话监理还得费事,假如监理未跟踪,那他只好自己抽查几点施工单位跟着,是否与业主提供的点坐标或是高程扣上,扣上的话那就是合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:29:49 | 显示全部楼层
1、首先检查放线人员是否持证上岗
2、检查放线记录。
3、检查坐标点是否与规划对上。
4、现场先检查控制线,再轴线,再基础线。
5、在测标高。
回复 支持 反对