国家供水水质标准要求用二氧化氯发生器,出厂水氯酸盐含量不能超过0.7mg/L,超过后应该怎么解决?
回复

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:31:08 | 显示全部楼层
在供水系统中使用的二氧化氯发生器分为纯二氧化氯发生器和复合二氧化氯发生器,因为纯二氧化氯发生器运行成本较高,目前国内大多供水系统都是采用复合二氧化氯发生器,复合二氧化氯发生器反应原理:NaC103 + 2HC1=C102+1/2C12+H2O+ NaC1,氯酸盐超标主要有两点,1、设备本身转化率过低引起的 2、氯酸钠配比方式不正确设备转化率只能由供应商解决,氯酸钠配比应尽量稀释,目前普遍采用氯酸钠与水按1:2配比,一旦氯酸钠反应不完全就容易生成氯酸盐超标,可以把氯酸钠与水配成1:3-5最好。