一个工程中采用双电源供电,要母联柜和不要母联柜各如何工作,母联柜能否不要?
回复

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:31:29 | 显示全部楼层
一个工程中采用双电源供电,要母联柜和不要母联柜各如何工作,母联柜能否不要?
如果是北京的话,那么你所说的双电源应该就是高压双电源了,跟低压母联一样也是只允许同时合上两路开关,要母联柜的话是合二断一,断开一路,也就是任何情况下都不会允许你两台变压器合环运行的;不要母联柜的话就只能够是通过低压母联来达到双电源不间断供电的目的了
两者之间的区别:高压母联可以实现在其中一路电源失电的情况下,两台变压器同样可以全部运行不需要考虑变压器低压负荷是否需要减容量的问题,在北京高压电缆截面在审批供电方案时都是按照可以单条同时代两台变压器考虑的;低压母联在其中一路高压电源失电的情况下,只能够是一台变压器代全部负荷容量,是否需要减去部分不紧要的负荷,需要考虑一台变压器是否可以代起全部负荷容量。
你说需要有时候供电公司也不会给你审批,是否可以不要需要供电公司说了方才可以,你说不需要或许供电公司的供电方案就偏偏给了你一个。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:31:29 | 显示全部楼层
380V及以下的开关柜可以不要母联柜,进线负荷不是很大,母联回路可以和其他配电回路共用一个柜子
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:31:29 | 显示全部楼层
补充:在北京高基变配电室(用户)不允许高压联络,但是低压可以联络
      只有低基(小区配电室)允许高压联络。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:31:29 | 显示全部楼层
低压的容量小的话可以直接用自动转换开关,容量大些的话或高压应该用母联开关