强电井里的通长扁钢的问题

[复制链接]

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
到底扁钢是做什么用的,由于设备的配电线路中已经有PE线,如果是保护接地用的,这个接地扁钢还有意义么?
回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:31:35 | 显示全部楼层
就是用作PE母线用的,配电房PE母线只要与该母线连通,所有回路的PE线都可以接自该母排,可以大大节约开支,并且该扁钢可以每层接地,相对从配电房接PE线更安全

到底扁钢是做什么用的,由于设备的配电线路中已经有PE线,如果是保护接地用的,这个接地扁钢还有意义么?

不是“接地扁钢还有意义么”,而是“设备的配电线路中已经有PE线”这有意义么??应该取消“设备的配电线路中已经有PE线”,代之成“接地扁钢引出接地PE线"
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:31:35 | 显示全部楼层
通长扁钢是等点位接地干线,是和总等电位接地点连通的,用作PE线的重复接地一方面保证建筑的所有接地电位一致,另一方面是对接地的双重保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:31:35 | 显示全部楼层
是作为电缆梯架贯通接地线,而且电缆梯架最始端和最末端都有扁钢的连接点,这两个连接点与建筑主体的结构柱里的钢筋连接,不少于@16两根
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 20:31:35 | 显示全部楼层
以前也经常用来作为PE线使用,同时作为电井内非带电体的接地连接点,现在一般是作为等电位接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 20:31:35 | 显示全部楼层
简单的讲 双重接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 20:31:35 | 显示全部楼层
强电井内有一圈扁铁,需要从通长扁钢引出,而且电井内也要安装箱柜,箱柜的接地也需要从通长扁钢引出
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 20:31:35 | 显示全部楼层
接地有防雷接地和保护接地两种,你说的这个应该是等电位的
回复 支持 反对

使用道具 举报