电源从普通照明配电箱引出,出口指示灯自带蓄电池
是否应该穿4根线。火、零、PE 在加上一根给蓄电磁的电源线
但貌似穿三根就可以 ,是否意味着火线同时也是蓄电池的电源线,还是这与灯的型号有关系?
回复

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 20:32:16 | 显示全部楼层
电源从普通照明配电箱引出,出口指示灯自带蓄电池
是否应该穿4根线。火、零、PE 在加上一根给蓄电磁的电源线
但貌似穿三根就可以 ,是否意味着火线同时也是蓄电池的电源线,还是这与灯的型号有关系?
"电源从普通照明配电箱引出,出口指示灯自带蓄电池"----------
1.至出口指示灯通常是3根线(L;N;PE),应注明配电开关(微断)严禁拉闸
2.当然可以单独给浮充电源线,也就多加一个微断,控制开关可以用隔离开关接于微断下桩, 此时应采用三线制的灯具,这样就可以于节假日或长期不用时关闭相应的灯具
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 20:32:16 | 显示全部楼层
这个问题可以参见《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008第13.8.5.2条

除在假日、夜间无人工作而仅由值班或警卫人员负责管理外,疏散照明平时宜处于点亮状态
当采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时,在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。

所以,如果需要值班或警卫人员负责管理,应有4根线(浮充电电源线、控制线、N线、PE线),否则应为3根线(点亮状态:电源线、N线、PE线)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:32:16 | 显示全部楼层
出口指示灯是否加应急电源线是依据设计图纸而定的查查设计是什么要求的,灯具本身自带蓄电池那就首先看电源是从什么箱引来的?若电源是从普通照明箱引来的加应急照明线是没有用的,如果是从应急柜引来的有二种做法,1是二根火线一个普通电源一个应急电源。2另外一种是一根火线,应急柜设互头装置解决应急电源。
最主要是设计要求和配电柜设计配置。
楼主说是从普通照明箱提供电源就不用加线,要加强对灯具放电时间要求就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:32:16 | 显示全部楼层
GB 17945-2000 消防应急灯具 
3 定义
本标准采用下列定义 
3.1 消防应急灯具 
火灾发生时,为人员疏散、消防作业提供标志和/或照明的各类灯具。 
3.2 消防应急照明灯
为人员疏散和/或消防作业提供照明的消防应急灯具。
3.3 消防应急标志灯 
用图形和/或文字完成下述功能的消防应急灯具: 
a) 指示安全出口及其方向; 
b) 指示楼层、避难层及其他安全场所; 
c) 指示灭火器具存放位置及其方向; 
d) 指示禁止入内的通道、场所及危险品存放处。 
4 分类
4.1 按应急供电形式分为: 
a) 自带电源型; 
b) 集中电源型; 
c) 子母电源型。 
4.2 按用途分为: 
a) 标志灯; 
b) 照明灯; 
c) 照明、标志灯。 
5.1.9 自带电源型和子母电源型的消防应急灯具应设主电、充电、故障状态指示
灯。主电状态用绿色,充电状态用红色,故障状态用黄色。集中电源型消防应急
灯具应设应急电源状态指示灯,主电状态用绿色,应急状态用红色。主电和应急
电源共用供电线路的消防应急灯具可只用红色指示灯。 
5.1.15  消防应急灯具应有过充电保护和充电回路短路保护,充电回路短路时其
内部元件表面温度不应超过 90℃。重新安装电池后,消防应急灯具应能正常工
作。消防应急灯的充电时间应不大于 24h,最大连续过充电电流不应超过
0.05C5A。

建筑设计防火规范 GB 50016--2006
11.1.1 本条规定了不同建构筑物的消防电源要求。
1 消防用电设备的负荷分级应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定。根据该规范要求,一级负荷供电应由2个电源供电,且应满足下述条件:
1)当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到破坏;
2)一级负荷中特别重要的负荷,除由2个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接人应急供电系统。应急电源可以是独立于正常电源的发电机组、供电网中独立于正常电源的专用的馈电线路、蓄电池或干电池。
结合消防用电设备(包括消防控制室照明、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾报警装置、自动灭火装置、消防应急照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等)的具体情况,具备下列条件之一的供电,可视为一级负荷:
①电源来自两个不同发电厂;
②电源来自两个区域变电站(电压一般在35kV及以上)。

依据上面两个规范我们可以这样理解出口指示灯是消防应急灯具中的消防应急标志灯.它的取电应为消防电源,其供电线路宜用四线制.