供电配电问题

[复制链接]

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这是一个10KV的工业园项目,供电配电的电缆是走空中好还是埋地好?环网箱的数量一般是如何确定的,是否需要预留高压配电里的元件一般有哪些牌子的好些,现在我们设计用的是ABB  杭州之江 施耐德  许继等牌子?
回复

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:33:08 | 显示全部楼层
1、应整体规划工业园内管井和电缆隧道
2、根据你的用地性质可以测算出,没块地块大概的负荷,要是在北京一般高于200000KVA就要建开闭站。
3、我个人建议在ABB和施耐德之间选择,因为你要考虑以后的运行问题,若以后运行属当地供电部门,就需要咨询一下了!我们这一般用北京人民、上海华通。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:33:08 | 显示全部楼层
供电配电的电缆是走空中好还是埋地?由设计院或供电局确定
高压配电里的元件的牌子设计院没有权利确定, 只要是合格的牌子都可以使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2904

帖子

5136

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5136
发表于 2014-5-17 20:33:08 | 显示全部楼层
1、根据现在的设计来说,一般都是采用埋地的施工容易,没有外线,美观!
2、环网箱子数量是根据你的具体的园区的用电设施的负荷、数量、和园区的功能来布置的。
3、现在的高低压配电无件,有国产的,也有合资的。如:正泰、德力西、TCL、中国人民电器、上海人民电器、ABB、施耐德。。。。。所有品牌都可以使用,主要是看经济和效益。综合来说,施耐德的好点,但施耐德又分为:天津、上海、青岛等。牌子不一样,价格相差也可以说天上与地下!
以上是我个人观点,希望对你有所帮助!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 20:33:08 | 显示全部楼层
1、电缆可以考虑直接埋地敷设,造价比较低,但是不利于以后的维修和更换如果能在绿化带内埋设,过路时穿钢管,问题也不大。
2、主电路电器元件建议选用ABB、施耐德的产品,二次回路选用许继的也比较多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 20:33:08 | 显示全部楼层
电缆绿灯直埋,造价低故障后维修方便,
主电路元件正泰的就可以成本不高
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2900

帖子

2735

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2735
发表于 2014-5-17 20:33:08 | 显示全部楼层
主电路元件人民电器不错