防渗要求3Lu值

回复

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:34:43 | 显示全部楼层
首先要分清坝型,土坝和圬工坝的要求是不相同的
对于不同的建筑物,需根据工程规模、坝高等(不同的建筑物划分指标不同)确定相对不透水层的标准。特别应加以说明的是,不同部位的相对不透水层标准可以根据所在断面的坝高进行调整,即同一个坝不一定采用同一个相对不透水层的标准(土坝的相对不透水层主要不是根据坝高定的)。
相对不透水层埋藏较浅时,土坝帷幕应伸入相对不透水层内5m,圬工坝为3m;相对不透水层埋藏较深时,帷幕可做成悬挂式,圬工坝可大致为坝高的70%左右。
两岸帷幕应延伸至相对不透水层与正常蓄水位交点外
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:34:43 | 显示全部楼层
帷幕灌浆孔的深度原则上达到相对隔水层内3~5米,如相对隔水层埋深很大,帷幕灌浆孔深度应达到水头压力的0.3~0.7倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:34:43 | 显示全部楼层
这个问题只有在看到施工组织方案才能回答,因为那与施工措施有关!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:34:43 | 显示全部楼层
入岩1米
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:34:43 | 显示全部楼层
是勘探之后才能决定的事,由设计来规定的楼上那些没做过别乱写啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:34:43 | 显示全部楼层
同意5楼的评论,灌浆深浅及形式(帷幕灌浆、固结灌浆、接触灌浆)是经过地质勘探之后由设计经计算决定的,至于参数的取值是设计的事
回复 支持 反对

使用道具 举报

wtq7120678 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:34:43 | 显示全部楼层
要看相对隔水层的深度如何了,这个可以从地质编录图里面查到,你这个要求小于3Lu的话,帷幕深度在相对不透水层线下不小于5m,相关规范的地基处理部分都讲的很清楚