海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 629|回复: 8

电动机变频启动

[复制链接]
cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个水泵房里有三台50KW的水泵,若可以不同时启动

能否使用一台变频启动柜将三台水泵并联,进行不同时段分别启动?还是必须每天水泵都需要一个变频启动柜?

回复

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 20:36:05 | 显示全部楼层
不可以,变频启动的原理是在启动过程中通过频率变化从低电压向高电压过渡,一旦启动完成就达到额定电压了,输出为全电压,这时如果启动其他设备,就是全压启动了.带7.5KW以下的设备可以,超过此值就不允许了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 20:36:05 | 显示全部楼层
你可以将电动机设为一用而备用,或者是二用以备用,具体参数你就都得问变频柜厂家,问一下50KW电动机是否可以同时启动该两台
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 20:36:05 | 显示全部楼层
我觉得楼主说的不是变频启动的问题而是变频运行的问题,变频器只要容量够带多少个电机都是没有问题的;当变频运行后可以用接触器控制所带电机的运行和停止.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:36:05 | 显示全部楼层
可以,要看你的变频器功率是好大,楼主可以这样控制加PLC当一台泵变频不能达到流量就将这台泵转为工频另一台或两台起动变频。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:36:05 | 显示全部楼层
不行的一的,一台变频控制器只能单独对一台电机使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2916

帖子

2687

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2687
发表于 2014-5-17 20:36:05 | 显示全部楼层
可以的,我们以前坏过,使用我们的笨办法,需要三个断路器,在出线的地方并联上,使用一个控制开关不过他们不可以同时开两台,你可以给它两个变频器,使其达到备用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:36:06 | 显示全部楼层
要看变频的大小   才能使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2778

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:36:06 | 显示全部楼层
只能不同时启动,每次启动时,通过启动信号把当前电机接到变频器上,当启动完后用接触器转到工频上,然后切断与变频器的连接,变频器启动信号断开待机;当第二个电机需要启动时重复上述步骤请大家指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 21:04 , Processed in 0.029482 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表