电缆两根不同径是否可以并用?

[复制链接]

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 20:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个做二次装修的水电设计,总共12层,原来土建的电是每三层的照明共用一跟线然后再分到各层供电,另外照明和空调是分开的,空调是每6层一根线再分层供电
以前那样的空调和照明分开计量不方便,现在甲方要求每层要操作简便,计量方便,我就想是不是可以把原来每层的照明和空调两路线接进同一个配电箱共用一个电表和总开关.然后再分回路?
这样就两根不同径的线并用了,比如(3X120+2X70)和(3X70+2X35)的线能不能并?并用会不会有什么问题?
回复

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:36:06 | 显示全部楼层
不行,并联电路是按电阻值成反比分配的,现在电缆不能严格保证按负荷分配电流,所以电缆并列运行的条件非常苛刻,并列运行,电流怎么分,弄不好会出大事如果每层空调和照明还是单独走线,只是在电表的负荷侧并接到一起这样可以的,因为各自所带的负荷没用变,只是变成了公用一个电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:36:06 | 显示全部楼层
电缆并列不能随便使用,使用要求很严格的,如果大小不一,那么两个电缆只能按最小的电缆来使用,否则会出事故的例如规范规定的:同规格,同参数,同长度,最好是同厂家的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2809

帖子

2620

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2620
发表于 2014-5-17 20:36:06 | 显示全部楼层
从规范要求的角度上讲这样做是不允许的,最好重新设计供配电系统不能并用,如果并用了!使用不安全