海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 884|回复: 13

大小不同的两个钢筋可否进行搭接

[复制链接]

0

主题

2830

帖子

2657

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2657
发表于 2014-5-17 20:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果可以,请说明原因
回复

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:37:12 | 显示全部楼层
设计大小不同的钢筋搭接问题:
1、首先需区分不同的结构部位(如基础、柱、梁、板),如果满足规范要求的可搭接部位、以及搭接长度,大小钢筋可以搭接
2、如果是柱子钢筋的搭接,则应是下部直径大、上部直径小、且搭接长度需满足规范要求,满足搭接钢筋错位允许值,钢筋直径大小则可搭接。
3、大小钢筋的搭接 ,一般结构受力部位尽量不能搭接。有些可搭接部位必须控制大小直径级别钢筋,如柱子,一般是大小1个级别。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:37:12 | 显示全部楼层
可以,主要是变截面的柱较多搭接的长度按直径小的算。这个03G101有说明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:37:12 | 显示全部楼层
普通的简支梁中也有啊!梁端部的负弯矩筋与架立筋搭接砖混结构中悬挑梁上部筋与圈梁钢筋搭接,或悬挑梁上部筋与内部梁的架立筋搭接,都是啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:37:12 | 显示全部楼层
可以搭接,当两种钢筋直径差在两个级以上时可以使用搭接,在两个差级以内时应该采用机械连接或对焊连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:37:12 | 显示全部楼层
去看03G101里面详细着呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
发表于 2014-5-17 20:37:12 | 显示全部楼层
通常在同一个构件中不会出现,一般在跨度不同的梁和上下层柱可能出现,正常是可以搭接的,按规范要求搭接就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2458

帖子

2284

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2284
设计不同规格钢筋绑扎搭接,按最小规格钢筋搭接倍数搭接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2782

帖子

2619

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2619
发表于 2014-5-17 20:37:12 | 显示全部楼层
可以的!只要满足搭接要求,一般框架柱变截面时就会遇到!
回复 支持 反对