海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1162|回复: 14

钢制镀锌电缆桥架是否要再做防火处理

[复制链接]

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 20:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢制镀锌电缆桥架是否要再做防火处理
回复

使用道具 举报

0

主题

2614

帖子

2418

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2418
发表于 2014-5-17 20:37:43 | 显示全部楼层
1、应该做防火处理,镀锌桥架的镀锌层是防腐层,不具备防火功能,与防火要求是两个概念;
2、一般没必要用镀锌桥架刷防火涂料,镀锌桥架价格比普通桥架刷防火涂料价格要高
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:37:43 | 显示全部楼层
没必要
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:37:43 | 显示全部楼层
不需要,镀锌层本身就防火
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:37:43 | 显示全部楼层
不用
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:37:43 | 显示全部楼层
有防火要求的应刷防火涂料
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:37:43 | 显示全部楼层
要看设计要求,或防火等级高危场所要作处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:37:43 | 显示全部楼层
如果是消防桥架必须刷防火涂料,其它的可不刷.如果有消防类电源与其他电源线共桥架时,除要加分隔外,还应该刷防火涂料!桥架本身是不是镀锌跟刷不刷防火涂料无关!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2585

帖子

2362

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2362
发表于 2014-5-17 20:37:43 | 显示全部楼层
钢结构的最大弱点就是防火能力差,因此要改变,须做防火处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2762

帖子

2551

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2551
发表于 2014-5-17 20:37:43 | 显示全部楼层
不需要,具体要看建筑的防火等级及图纸要求