等电位接地干线是不是要跟防雷引下线分开的?
回复

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:39:43 | 显示全部楼层
这个要看你采用什么样的接地方式, 分开的话 属于单独接地,阻值不大于10欧姆放在一起,算联合接地,阻值不大于4欧姆,要是连等电位连接,还有弱电接地等所有的都连在一起了的话,那就是综合接地,阻值不大于1欧姆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:39:43 | 显示全部楼层
、要求:根据国家强制性条文中采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结:

1. PE、PEN干线

2. 电气装置接地极的接地干线。

3. 建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道。

4. 条件许可的建筑物金属构件等可靠连通导电。

二、形式:建筑物联结分总等电位联结、局部等电位联结、辅助等电位联结。

1. 总等电位联结是指建筑物内所有进入的金属管道或可能引入雷电流的金属导电体联结。

2. 局部等电位联结是指在建筑物内的局部范围按总等电位联结的要求再作一次等电位联结。

3. 辅助等电位联结是指在有可能出现危险电位差,可同时接触的电气设备之间,或电气设备与装置外可导电部分之间直接用导体联结。

三、危害:当人体同时触及两个不同的导电部分时电流流经人体,由于电流的大小和电流持续时间的长短,人体会有不同的生理反应。当人体手握带电导体时,电流超过10mA时,手掌的反应不是随人意的摆脱,而是握紧,在长时间电流作用下,人体将受到伤害。

四、作用:

1. 是可靠的防止电击的安全措施。

2. 降低人体的接触电压。

3. 消除沿PE线或PEN线窜入的故障危险电压。

五、质量验收要求:

主控项目:

1. 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位连接干线或局部等电位箱间的连接形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。

2. 等电位联结的线路最小允许截面。

一般项目:

1. 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊钎焊或机械紧固应导通正常。

2. 需要等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标示;连接处螺帽紧固、防松零件齐全。

六、常见的厨卫间设计要求:

1. 施工时参照国家标准图集××页。

2. 厨卫间设等电位箱,由等电位箱埋管Φ×,管内穿接地线BV-×mm2 ,引至所有金属物体连接。

3. 厨卫间设等电位板或等电位箱(型号)做等电位联结,金属管道,抽油烟机、配电箱、防水灯、排气扇、淋浴器、金属地漏、洗衣机(预留)、金属存水弯、洗涤盆。

4. 厨卫间预留等电位板。

厨卫间设等电位板或等电位箱(型号)做等电位联结,由等电位板或等电位箱引至所有可能带电金属物体连接接地线在防水层敷设。

七、影响及装修效果

      现在的商品住宅楼或职工集资楼基本上是在工程交工验收后装修入住的,每户的装修千差万别,配置的厨卫用具各不相同,位置摆放各不相同,这样就产生了问题。

1. 原意从人体安全考虑的各个等电位连接线或接地接线盒影响了装修,如果保留,厨卫间的墙上到处是接线盒,曾经统计到的5平方米卫生间接线盒采暖管2个、浴霸1个、淋浴器1个,洗衣机1个、镜前壁灯1个、浴盆1个、给水管1个、排水管1个、插座接线盒3个、灯位盒2个、金属毛巾架1个,共计15个。

2. 用户装修时,为了贴瓷砖的美观,基本不会保留这些接线盒或预留接线,起不到保护作用。

3. 有一种情况,准入住房基本是按规范规定交工验收出售的,等电位接线或接线盒都能安设计要求保留。

八、观点:

施工人员或设计人员对等电位的概念不清楚

1. 从强制性条文要求中理解:建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道必须作等电位联结,所以厨卫间的金属管道必须作等电位联结。

2. 从质量验收要求中理解:① 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件,应是可能或有可能带电的必须作等电位联结;厨房电气用具是否属于此类,答案是肯定的,而且有些电气还有专用的接地端子。但是现在的家用电器,基本上都是代接地的三极插头,从安全角度考虑,家用电器的出厂都是经过严格检验的,再作一次接地,只是多了一层安全保护。但这种作的真正效果如何?抽油烟机、厨宝、浴霸、洗衣机、冰箱、微波炉、等属于此列。②需要等电位联结的高级装修金属部件或零件,这个金属部件或零件可能或有可能感应电,如有必须接地。金属毛巾架、金属卫生纸盒、残疾人用的卫生间扶手、金属挂钩如果未有和其它带电体连接,则不须作接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2805

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:39:43 | 显示全部楼层
都说的差不多了,发个图集给你看看吧。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 20:39:43 | 显示全部楼层
按所提出的问题是应该分开的,是因为保护的意义虽有类同但性质不同因等电位主要考虑的是处于经常使用电源安全防护的必要性,属内防护;防雷是属于阶段性有雷天气的外安全防护,虽然在整个建筑上的系统防雷也需要均压,但雷电具有瞬时超高压,易形成局部集中造成危害,打穿电脑集成电路或烧坏家电及对人形成危害,不能将防雷引下线与等电位接地干线接在一起,各做各的系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 20:39:43 | 显示全部楼层
等电位接地干线要跟防雷引下线分开,做不分开处理时,可通过同层均压环做中介连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2501

帖子

2331

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2331
发表于 2014-5-17 20:39:44 | 显示全部楼层
关于这个问题,也不是绝对的,建议你去下载一个图集查一下我所知道的是可以做在一起的,只是在具体的规范要求上面不太一样。02D501图集里有详细介绍。一楼的兄弟讲得很全面
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:39:44 | 显示全部楼层
内部防雷要求将外部防雷装置的外敷引下线(利用建筑物内垂直钢筋为引下线的已含在建筑物的金属构件中,无需再做连接)在地下室或靠近地平线处与总等电位连接端子连接这样可以消除在建筑物上落雷时,雷电流I在接地电阻上产生大幅值的电压降IR,避免因引下线与建筑物内金属部分或人体之间可能出现的危险的电位差而引起跳击。 

电源线路和信号线路上因雷电感应产生瞬态过电压,为保护信息设备,也要在入户处做总等电位连接。由于电源线路上的带电导体和信号线路的芯线不能用导线直接连接,此时应用电涌保护器做等电位连接。 

原则上等电位连接的位置应在雷电防护区的交界处,即进入建筑物入口处,但有时被保护设备不一定会恰好设在交界处而是在其附近,这时当线路能承受发生的电涌电压时,SPD可安在被保护设备处,而线路应在交界处做一次连接。 

在大建筑物内可能有多个电源进线和多个接地母排(等电位连接带),这些接地母排应互相连通,以实现全建筑范围内的等电位连接。在防雷等电位连接中指LPZO与LPZ1区交界处的连接。