电线绝缘电阻摇测需要全数进行吗?当然我说的是资料

是从主线到分支每个回路全部做还是抽查做,全写太多了。

回复

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:40:03 | 显示全部楼层
是的 ,相间,相对零,相对地,零对地 从主线到分支每个回路全部做,敷设前一次,敷设完通电前一次。要求监理旁站。实际施工也是这样做的,保证安全,资料要把施工过程反映出来,以后工程出问题的话也有据可查,辛苦点吧,为了你的弟兄们。