框架梁在次梁交叉处设有附加箍筋是否还需设吊筋?

[复制链接]

0

主题

2638

帖子

2483

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2483
发表于 2014-5-17 20:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PKPM软件算钢筋输入吊筋时,软件自动生成附加箍筋,该筋软件无法删除,是否保留?
回复

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:41:16 | 显示全部楼层
箍筋是必须的,而吊筋是在抗剪不足时才添加的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:41:16 | 显示全部楼层
如果是局部或者是整体的井子梁,那不需要如果是明显的主次梁一般都是需要设置的。吊筋和箍筋是不冲突的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:41:16 | 显示全部楼层
附加箍筋必须保留规范有规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2804

帖子

2644

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2644
发表于 2014-5-17 20:41:16 | 显示全部楼层
附加箍筋是规范要求,而吊筋是设计构造,因此设置吊筋后,附加箍筋不应去掉
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:41:16 | 显示全部楼层
一般情况在次梁两侧50mm开始各加密3根箍筋,箍筋间距为50mm,至于是否放吊筋,示次梁对主楼的作用大小来计算确定的啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:41:16 | 显示全部楼层
为满足抗震要求,附加箍筋及吊筋都不能少
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2724

帖子

2579

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2579
发表于 2014-5-17 20:41:16 | 显示全部楼层
软件吊筋无法删除,双击就自动取消