一般每隔15层设置一避难层,绝大部分的超高层住宅下面作为商业网点或会所设计为裙房,但是对于无裙房的超高层住宅,消防局审图人员说可以不设置避难层,但是从规范上又找不到,请问怎办?
回复

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:41:17 | 显示全部楼层
一般每隔15层设置一避难层,绝大部分的超高层住宅下面作为商业网点或会所设计为裙房,但是对于无裙房的超高层住宅,消防局审图人员说可以不设置避难层,但是从规范上又找不到,请问怎办?
<<高规>>6.1.13 建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间),并应符合下列规定:
6.1.13.1 避难层的设置,自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层
6.1.13.2 通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。
6.1.13.3 避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求,并宜按5.00人/m2计算。 
6.1.13.4 避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。
6.1.13.5 避难层应设消防电梯出口。
6.1.13.6 避难层应设消防专线电话,并应设有消火栓和消防卷盘。
6.1.13.7 封闭式避难层应设独立的防烟设施。
6.1.13.8 避难层应设有应急广播和应急照明,其供电时间不应小于1.00h,照度不应低于1.00lx。

如果当地的消防审查部门有书面意见告知不用设置,则可以按消防部门的意见进行修改
这责任由消防部门承担,因为消防部门是执法单位
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:41:17 | 显示全部楼层
不行的,有的消防审图人员,对规范也不一定理解的很透