混凝土楼板只要达到规范要求的强度就可以拆模,还是必须在达到强度的前提下,隔层拆除?

[复制链接]

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 20:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为上层混凝土未浇捣,但下层的混凝土强度以达到设计强度,故模板已拆除,是否有相关规定

回复

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 20:41:28 | 显示全部楼层
如果达到强度就拆模,在浇捣上层砼时的重量直接落到下层,由于在早期强度的砼还会有较大徐变性,加上上层砼的重量,会令砼变形加剧,隔层拆模质量有保障
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 20:41:28 | 显示全部楼层
如果达到要求的拆模强度就拆模,在浇捣上层混凝土时的荷载直接落到下层,由于规范规定的拆模强度是考虑自身重量荷载制定的,并未考虑太多的施工荷载,以及外来荷载(浇筑上层混凝土传来的荷载);在早期强度的混凝土还会有较大徐变性,加上上层混凝土及施工的荷载,会令混凝土变形加剧,隔层拆模质量有保障,所以最好隔层拆模
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 20:41:28 | 显示全部楼层
拆模强度规范有规定,可查看验收规范砼工程部分
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:41:28 | 显示全部楼层
一般周转材料都有2-3层,所以最好隔层拆模.
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:41:28 | 显示全部楼层
在综合考虑构件的跨度及受力情况下,还因考虑构件的尺寸,上部构件的施工时间,可以先顶后拆,(增加养护支撑,把构件化整为零)
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:41:28 | 显示全部楼层
现在大部分为高层建筑,房建上除设计特殊层(底层、顶层)外,标准层的墙身逐渐采用钢模楼板采用竹胶板,墙身为逐层拆模,楼板采用隔层拆模
回复 支持 反对

使用道具 举报

kmht 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:41:28 | 显示全部楼层
按规范要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:41:28 | 显示全部楼层
简单地说,大家的回答都有道理,就是考虑施工荷载应保证浇筑层下的第一层不拆模,隔层有适当的支撑,保证上部的施工不影响下部结构安全就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

cwl910726 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 20:41:28 | 显示全部楼层
砼必须达到拆模强度后才能进行拆模板