漏电保护器的原理

[复制链接]

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏电保护器当相线与N线发生短路的时候是否会动作?TN-S系统中4P漏电保护器当N线接地的时候漏电保护器会动作如果是3P的漏电保护器,N线接地保护器会动作么。请帮忙分析 谢谢
回复

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:42:57 | 显示全部楼层
我们看到的漏电保护器通常是空气断路器和漏电断路器的组合,短路故障时空气断路器脱扣,保护线路;不管是4P还是3P的漏电保护器,都是靠出现漏电时流入流出漏电感应线圈的电流不为零(零序电流)产生磁场,吸合脱扣装置,所有漏电保护器出线端线路,包括N线接地时同样会造成分流,产出零序电流,致使漏电保护器动作.
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:42:57 | 显示全部楼层
2P LN有动作的L1,L2,L3+N .PE-N也有动作的。第三个问题看你有没有使用N线。有就会。没有就不会。
回复 支持 反对