做结构的时候首层插座电管未敷设。

[复制链接]

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 20:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
该楼为砖混结构,在地下室顶板未敷设插座线管,现想走垫层和地暖一起跑管但是质监站又不同意这么做,请教一下,有没有更好的办法?

回复

使用道具 举报

0

主题

2722

帖子

5378

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
5378
发表于 2014-5-17 20:44:06 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的情况,沿地下室顶板穿管明敷,在板上开孔翻上一楼就行了,向上翻如果是钢管不好弯,可设接线盒利用金属软管引到插座位置
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 20:44:06 | 显示全部楼层
没有什么好办法,还得做质检站的"工作",让他们同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 20:44:06 | 显示全部楼层
应该可以走垫层,但最好单独走,因为和地暖一起走,会影响电线载流量
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2595

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2595
发表于 2014-5-17 20:44:07 | 显示全部楼层
可以从二层沿墙引下来,不过要浪费点管线了