地下层配电室多年未用,用表量的电缆绝缘0.1兆欧,请教各位老师,电缆绝缘的标准是多少。

[复制链接]

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 20:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
配电室有些潮,不敢送电

回复

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 20:44:17 | 显示全部楼层
不同的电气设备.不同的运行条件绝缘电阻要求也不尽相同,如低压电缆为10兆欧,低压电容新安装为2000兆欧.运行中为1000兆欧,电机新安装为1兆欧.运行中为0.5兆欧一般地说,如无特殊要求低压电气设备绝缘电阻可按每千伏工作电压不低于1兆欧来计。 
按现在建筑电气规范GB50303-2002 规定不小于0.5M欧. 用500V兆欧表摇测,绝缘电阻值大于等于1兆欧,潮湿场所,绝缘电阻值大于等于0.5兆欧。
380V电气设备绝缘电阻不得低于 1MΩ 20732。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2647

帖子

2469

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2469
发表于 2014-5-17 20:44:17 | 显示全部楼层
0.1? 肯定有问题的,查一下线路,有可能线路接入其它设备原件引起的注意电源柜内及设备端,最好是拆除线路两端来测量包括零线。