海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 669|回复: 3

水平线槽安装采用通丝吊杆吊架,刚性吊架多远一个,根据什么规范

[复制链接]

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这方面的规范吗
回复

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:44:17 | 显示全部楼层
这里是电气施工工艺,看看能不能帮到你,最后说一下要解决摇摆问题没必要如此认真来查规范,只要在转弯处或摇摆处增加角钢支架加固(支架地板与线槽用螺丝锁定),应该可以解决的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2786

帖子

2613

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2613
发表于 2014-5-17 20:44:17 | 显示全部楼层
你看看《电器安装施工规范》,内容大概有外线内线,发电、变电、送电、工矿机械民用电安装条款
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2859

帖子

2703

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2703
发表于 2014-5-17 20:44:17 | 显示全部楼层
3.4.1.7  固定支点间距一般不应大于l.5~2m在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设置固定支持点。
 3.4.1.8  支架与吊架距离上层楼板不应小于150~200mm;距地面高度不应低于100~150mm;

GB50303-2002
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 09:19 , Processed in 0.025604 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表