海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 717|回复: 8

请问各位专业人士:关于焊接电缆的问题

[复制链接]

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 20:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专业人士,弧焊接使用的电缆把线部分是否可以使用铝芯电缆,也就是硬线如不可使用,是否有相关规范规定。谢谢!
回复

使用道具 举报

0

主题

2733

帖子

2564

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2564
发表于 2014-5-17 20:44:31 | 显示全部楼层
JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》焊接机械的二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆,规范中的“宜”表示允许,但允许稍有选择,在没有特殊情况时应该这样作;“宜”和“不宜”在规范中不属于强制性规定
   你说的焊接还有一个问题值得我们注意:是铜电缆(把线)比铝电缆电阻小,通过的电流平稳,对焊接质量有保证,这也是规范中“宜”的原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:44:31 | 显示全部楼层
1、JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》焊接机械的二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆,电缆长度应不大于30m;规范解析说明:“宜”表示允许稍有选择,在条件许可时应该这样作;弧焊接使用的电缆把线部分在条件不具备时是可以使用铝芯电缆
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:44:31 | 显示全部楼层
原则上是不允许的《现场用电施工规范》
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:44:31 | 显示全部楼层
《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194中的要求是宜或不宜,请问有没有强制性规范规定
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2974

帖子

2773

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2773
发表于 2014-5-17 20:44:31 | 显示全部楼层
工地使用的要比规范高,不允许使用铝芯电缆,铝芯电缆在长时间焊接时会发热容易发生事故
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:44:31 | 显示全部楼层
楼主sdzblsw71的回复
引用:3楼 cxw200506160510
1、JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》焊接机械的二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆,电缆长度应不大于30m;规范解析说明:“宜”表示允许稍有选择,在条件许可时应该这样作;弧焊接使用的电缆把线部分在条件不具备时是可以使用铝芯电缆 弧焊接使用的电缆把线部分在条件不具备时是可以使用铝芯电缆,条件不具备能具体一下是什么条件下不具备吗?能否举几个例子?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:44:31 | 显示全部楼层
JGJ46-2005
9.5 焊接机械
9.5.1 电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方焊接现场不得有易燃、易爆物品。

9.5.2 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电源进线处必须设置防护罩。发电机式直流电焊机的换向器应经常检查和维护,应消除可能产生的异常电火花。

9.5.3 电焊机械开关箱中的漏电保护器必须符合本规范第8.2.10条的要求。交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器。

9.5.4 电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。

9.5.5 使用电焊机械焊接时必须穿戴防护用品。严禁露天冒雨从事电焊作业。

条文说明

9.5 焊接机械
9.5.1 本条符合现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194和现行行业标准《电力建设安全工作规程》DL 5009.2规定,考虑到电焊火花可能点燃易燃、易爆物引发火灾,本规定包含清除焊接现场周围易燃、易爆物的要求。

9.5.2~9.5.5 这4条符合现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB 50055和《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194的规定。其中,交流电焊机械除应在开关箱内装设一次侧漏电保护器以外,还应在二次侧装设触电保护器,是为了防止电焊机二次空载电压可能对人体构成的触电伤害。当前施工现场
普遍使用JZ型弧焊机触电保护器,它可以兼做一次侧和二次侧的触电保护。 
本规范用词说明
1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:
正面词采用“必须”;
反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:
正面词采用“应”;
反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
正面词采用“宜”;
反面词采用“不宜”;
表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指定应按其他有关标准执行的,写法为“应按……执行”或“应符合……规定(要求)”。

9.5.4条用的是应
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2726

帖子

2652

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2652
发表于 2014-5-17 20:44:31 | 显示全部楼层
没有强制性规定,7楼已经说的很明白了.正常情况下应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,如果是铝芯电缆还在用,也是可以的,但安全性不能保证,要采取相应措施.以后就不要再购买铝芯电缆作把子线了.规范中说必须的,是强制性规定.但和强制性条文也有一定区别.
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 10:10 , Processed in 0.028044 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表