消防炮是否需要两股水柱同时到达

[复制链接]

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、此处说的是高大空间自动扫描射水灭火装置,本人在重庆,重庆市延用广东省地标超过8米,非仓库类超12米处设置的小型消防炮。

2、此规范上并未说明需两股水柱同时到达,但固定消防炮设计规范上明确规定需两股水柱同时到达。

问:1中所述的灭火装置需不需要两股水柱同时到达。

回复

使用道具 举报

0

主题

2878

帖子

2681

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2681
发表于 2014-5-17 20:44:49 | 显示全部楼层
那种实际是自动射流装置,替代自动喷淋的,自动喷淋没要求2股水柱,呵呵,固定消防炮是替代消火栓够不到位的,所以要2股水柱
回复 支持 反对

使用道具 举报