海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 602|回复: 1

我在做小区室外配电时,需要系数按小康居住区考虑,但是超过200户的需要系数怎么记取

[复制链接]

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做小区室外配电时,需要系数按小康居住区考虑,但是超过200户的需要系数怎么记取
 
回复

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:45:23 | 显示全部楼层
在每一回路中的需要系数可取0.8,算总负荷时可取0.7
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 09:19 , Processed in 0.023636 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表