框架梁下部钢筋锚固该用直锚固还是弯锚固

[复制链接]

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看图,我的疑问都在图上写着就高手解答呀谢谢

回复

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:46:10 | 显示全部楼层
是可以的,不过正如楼上各位所说弯锚施工难度较大见混凝土结构设计规范第10.4.1条、第10.4.2条和第11.6.7条。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:46:10 | 显示全部楼层
根据你画的图形应该为直锚固为最佳,如果作弯锚处理柱头钢筋太乱,因为此处有柱钢筋、有梁纵横钢筋、有二排或多排钢筋、再加上你弯锚钢筋此处钢筋太多无法确保钢筋的有效位置,更不好浇筑砼如果是边支坐不够直锚可以采用弯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 20:46:10 | 显示全部楼层
根据你画的图形应该为直锚固,锚固长度为大于等于la、laE、0.5hc+5d见规范和图集03G101-1
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 20:46:10 | 显示全部楼层
看实际情况,满足直锚就采用直锚,方便制作安装,如位置不够,不能满足直锚就采用弯锚
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2820

帖子

2641

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2641
发表于 2014-5-17 20:46:10 | 显示全部楼层
根据你的的图纸看肯定应该直锚;没有必要进行弯锚弯锚反而不利于施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:46:11 | 显示全部楼层
我也知道直锚方便,但是有很多的支座他就值直锚用的钢筋量比弯锚固多,作为甲方来说是坑定不愿意的呀,浪费材料,所以我想问的是到底中间楼层,和屋面能不能用弯锚,能用那么我采取弯锚要节约很多钢筋的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:46:11 | 显示全部楼层
根据平法图集,框梁下部钢筋是直锚的,满足锚固长度同时满足穿过中心线5d,可以伸过支座的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:46:11 | 显示全部楼层
接上

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2542

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2542
发表于 2014-5-17 20:46:11 | 显示全部楼层
视具体情况而定,一般连续框架梁就是在两端直锚或者是弯锚,多数是采用弯锚,因为直锚长度上会收到限制
    另外,考虑节约钢筋是正确的,但是如果是没有弯锚的施工条件也是没有办法的,还有就是弯锚施工难度大,会浪费很多的人工,有时甚至运用了许多人工还是达不到很好的效果。