海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 569|回复: 1

暖暖负荷计算中与封闭阳台(采暖或不采暖)相邻的墙、窗与门如何计算

[复制链接]

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
与采暖阳台相邻的墙、窗、门作为户内不计算

与不采暖阳台相邻的墙、窗、门作为外墙计算,用温差系数修正,是否可以,

窗、门的冷风渗透呢?如何修正?

回复

使用道具 举报

0

主题

2827

帖子

2647

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2647
发表于 2014-5-17 20:46:15 | 显示全部楼层
第二条可以的,按正常计算!无冷风侵入!
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-27 09:43 , Processed in 0.023934 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表