防雷接地钢筋如何扩散雷电产生电流?

[复制链接]

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到建筑物将桩基础内的钢筋作为接地网使用,但并未与外面的土壤直接接触,钢筋是有保护层的,混凝土是非导电体,这样雷电产生电流如何能扩散呢? 
回复

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:46:28 | 显示全部楼层
不用担心
1、混凝土是半导体,潮湿的混凝土是导体;
2、沥青质的防水层不妨碍混凝土和土壤的接触;
3、如果是高分子的柔性防水需要注意,在防水层外要另敷环形水平接地极。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2816

帖子

2634

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2634
发表于 2014-5-17 20:46:28 | 显示全部楼层
经常看到建筑物将桩基础内的钢筋作为接地网使用,但并未与外面的土壤直接接触,钢筋是有保护层的,混凝土是非导电体,这样雷电产生电流如何能扩散呢? 
一般的建筑是利用柱内两根主筋作为防雷引下线,其上端与屋顶防雷接地网焊接在一起,其下面利用柱内2根不小于Φ16钢筋作为防雷引下线,引下线与土建预埋钢板相连,采用HS模具与室内接地网热剂焊接
——100×100×6mm钢板采用2根Φ12圆钢与柱内防雷引下线钢筋焊通,预埋钢板在支模时,紧贴模板,不能被混凝土覆盖;
——引下线搭接长度不小于其外径的6倍,焊缝饱满,无夹碴、气孔等缺陷;
——引下线下与基础内钢筋可靠焊接,上与屋面避雷带焊接,引出屋面的镀锌圆钢应与柱内引下线焊接,焊接点在柱内混凝土中。在室外-1.0m围绕建筑物敷设一圈1851MM2的裸铜缆作为扩散电流用的。