请问电梯井是剪力墙或者砖砌结构,如何放大尺寸?

[复制链接]

0

主题

2229

帖子

2082

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2082
发表于 2014-5-17 20:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
框剪结构,听说电梯井尺寸都放大5-10cm.请问电梯井是剪力墙或者砖砌结构,如何放大尺寸?减少保护层还是?另外在砖混结构中,我看圈梁下一皮砖上预留一个砖洞口是干嘛用的?在工地上俗称是什么?
回复

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:46:37 | 显示全部楼层
电梯井道的施工按图纸施工即可,不需要放大井道可以是剪力墙结构,也可以是砖混结构。但是在砖混结构中,设置的圈梁要满足电梯的安装需要。
电梯井道的尺寸在验收中是允许大25mm。
砖混结构中圈梁下一皮砖下,会有予留一个洞口,这个洞口是为了在支设圈梁模板时施工方便,俗称担木孔。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:46:37 | 显示全部楼层
井道尺寸按图施工,无需放大
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:46:37 | 显示全部楼层
电梯井道尺寸按图施工,无需放大井道用混凝土空心砌块到可以砌筑,但是圈梁要按规定设置,配合框架梁进行预埋件和轨道设置。一般电梯安装单位会给你施工图,但是非常不专业,要仔细了解,是施工中的难点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:46:37 | 显示全部楼层
施工前,最好确定使用那种规格的电梯,由厂家提供电梯井尺寸,如与设计数据不符,由设计单位提供合理尺寸即可,至于用砖混还是剪力墙,由设计单位确定