海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 890|回复: 6

一层高为8.2米T房屋面混凝土浇筑时因模板支撑失稳导致整体倒塌,分析该起安全事故的原因。

[复制链接]

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一层高为8.2米T房屋面混凝土浇筑时因模板支撑失稳导致整体倒塌,分析该起安全事故的原因

回复

使用道具 举报

0

主题

2767

帖子

2597

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2597
发表于 2014-5-17 20:47:17 | 显示全部楼层
1、模板工程未经过严格的计算和审批;2、雨季施工未注意现场的排水;3、搭设的架体有几何不稳定现象;4、材料的选用不符合要求;5、架体的刚度不满足上部荷载的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:47:17 | 显示全部楼层
最关键的问题就是违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(87号文)和《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》和《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》规定搭设高度超过8米的模板及支撑属于“超一定规模的危险性较大的分部分项工程”。应该:
1、专项施工方案必须经过专家论证。
2、按专家论证的意见进行修改完善。
3、总监审查符合要求后签署意见(批准)。
4、施工单位严格按照修改完善批准的方案实施。
如果完全按照要求做的话,是不会出事的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:47:17 | 显示全部楼层
个人看法:

一、架底竖向下沉、或不均匀沉降导致架体失去整体刚度或局部失稳所造成
二、架体中部水平侧移或立杆折断,失去整体刚度所造成。
三、未将此模板支设提高到超高支模的层次,依旧按普通楼层模板要求搭设满常架。层高超过5m属高支模、超过8m属超高支模。

以上三种情况里面都存在一个共同的致命点,那就是扣件的螺杆或螺帽原已损坏,无法拧紧,而木工仍然套上去了,但没有拧紧。另外可能就是杆件的壁厚不够。
此模板支设已属于重大安全危险源的范畴了,需要编制专项目施工组织设计或方案,并应该通过专家评申,待专家评申通过后方可按施工组织设计进行模板搭设施工。 在混凝土浇筑泵送过程中,不能将泵管一直放在一个地方而不移动,致使某一跨内混凝土严重长期集中堆积。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:47:17 | 显示全部楼层
具体问题具体分析,涉及的因素很多,专项是否经过计算与审批,如模板方案,脚手架方案等,不知道这个项目是不是属于高大模板特殊工程,施工时是否严格按照施工方案进行,还有请高手补充
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2709

帖子

2538

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2538
发表于 2014-5-17 20:47:17 | 显示全部楼层
是否采用的交通上常用的碗扣支架,连接不可靠,缺少剪刀撑及地基变位均容易造成坍塌,要有可靠的施工方案设计及评审,安全无小事
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2876

帖子

2628

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2628
发表于 2014-5-17 20:47:17 | 显示全部楼层
失稳破坏,主要就是水平连杆系少,间距大,剪刀撑少,扣件松滑造成的,浇筑也有关系,但不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /2 下一条


QQ|小黑屋|手机版|Archiver|ChinaBIM ( 琼ICP备14001050号-1 )

GMT+8, 2024-12-26 10:06 , Processed in 0.026406 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表