海南省BIM中心

 找回密码
 注册请加微信xycost

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 631|回复: 20

冬季施工怎样控制砼的内外温差?

[复制链接]

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 20:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季施工控制砼内外温差的的具体措施?
回复

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 20:49:13 | 显示全部楼层
我这也在冬期施工,我们这是1m厚的板,刚核算了混凝土的水化热控制混凝土温差要做好几方面的工作:
1、做好搅拌站的工作,由搅拌站提供冬施保证措施,包括材料加热、外加剂与水泥用量、入模温度控制等。
2、做好浇筑后保温覆盖工作。
3、做好测温工作。根据混凝土内部温度和表面温度增减保温厚度。
4、控制温差的目的是避免混凝土开裂,根据施工计算手册进行与现场条件相符的计算是必要的,是你选用各种冬施措施的依据。
5、若工程进入了框架施工阶段,综合蓄热法是常用保温手法。楼体四周密封,楼内温度5度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2634

帖子

2430

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2430
发表于 2014-5-17 20:49:13 | 显示全部楼层
不知你说的是不是大体积混凝土的内外温差控制,如果在冬季施工大体积混凝土控制温差的难度比夏季要大很多;根据《大体积混凝土施工规范》(GB50496—2009)规定混凝土的内外温差不应大于25度大体积混凝土的内部温度可达80—90度;如果室外温度是负温的话,控制起来确实很困难了,首先要覆盖,还要搭设暖棚,暖棚内需要不断的加温。
根据批准的施工方案实施就行了,测量温度的次数与频率要增加喔。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:49:13 | 显示全部楼层
控制措施主要有:
1、在混凝土配合比设计中适当掺加防冻剂;控制原材料温度,如加热、采用温水搅拌混凝土等;
2、采用蓄热保温技术,如:保温模板(木模、竹模板等),用毛毯、麻袋等覆盖混凝土表面,加热混凝土表面等均可;
3、一般当环境温度达到冰点时,应停止混凝土施工
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:49:13 | 显示全部楼层
只要按照确定通过施工方案施工就可以了,方案里面正常包括砼的防护方法,其中有蓄热法、综合蓄热法、扩大蓄热法,一般只能很好的控制砼的内外温差的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:49:13 | 显示全部楼层
冬季施工内外温差控制:
1.施工环境温度防护措施
2.砼外加剂的正确使用
3.温度测量工作的及时性,以便温度采取必要的环境温度调整措施
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:49:13 | 显示全部楼层
纠正一下:应该是冬期施工,而不能单纯的理解为冬季施工砼冬期施工时,砂、石、水均需加热,但水温不宜高于80度且不能直接与水泥接触。砼浇筑完毕后应采取保温养护措施(如搭设暖棚、电热发养护或蒸汽养护等),以防止砼构件因内外温差过大而受损。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:49:13 | 显示全部楼层
这要看你是什么工程,如果是小方量的砼,那你上面盖麻袋,草包,薄膜,还可以叫砼公司加防冻剂都可以,但是如果是道路等重要工程建议5楼的方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:49:13 | 显示全部楼层
1、在混凝土中加入防冻剂等外加剂
2、施工材料采用采用保温模板
3、施工过程中采用保温措施,如在现浇混凝土楼层下加火增温
4、浇筑完成后用塑料薄膜加草垫、麻袋或是废旧棉被进行保温养护
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:49:13 | 显示全部楼层
这两天看到了陈青来教授对03G101-1图集疑问的答复,也是关于这个问题陈教授的观点是这样做在理论上是可以的,但是没有见到相应的实验数据。另外,如果设计者选用了03G329-1图集,可以这样做。但是03G101-1是否进行调整,需要提交专家委员会讨论。
当然,如果直锚长度≥Lae,可以不做弯钩,但要保证剪力墙水平筋伸至柱对边,其构造在03G101-1中已表达清楚,其原理是剪力墙端柱与墙身本身是一个共同工作的整体,不是几个构件的连接组合,不能套用梁与柱两种不同构件的连接概念。