单联开关能控制1KW——2KW的投光灯吗?

[复制链接]

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个高尔夫球场想用普通的单联开关来控制安装的投光灯,使用单联开关能控制这么大功率的灯吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2710

帖子

2533

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2533
发表于 2014-5-17 20:50:41 | 显示全部楼层
从理论上考虑是可以的,但从实际出发,公用建筑照明开关次数较少控制开关应集中设置在利于控制的区域,所以最好用集中开关箱C45开关控制较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:50:42 | 显示全部楼层
这个理论上可以的,2KW的单相灯具计算电流也不会超过16A的而且也有16A的的单联开关。

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:50:42 | 显示全部楼层
有30个投光灯,想用单联开关控制每个灯
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:50:42 | 显示全部楼层
一般没有用单联开关控制的要求,以交流接触器分组控制为常见当然,可以将灯具分组,采用三相四线供电,单相出线,负荷均分在三相上;每一单相回路采用16A保护开关,视灯具负荷大小,每回路供2~3灯,每个灯采用16A单联开关控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2771

帖子

2521

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2521
发表于 2014-5-17 20:50:42 | 显示全部楼层
根据灯具个数,集中控制,可以设置照明开关箱,选择适当容量的开关,小型断路器
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 20:50:42 | 显示全部楼层
低压照明线路规范中要求,照明每一分路插座和灯头数量不得25个,最大电流不得超过15A,如果符合此条件可以考虑用一个开关,不过从安全角度和使用时间上最好考虑启动电流、灯具类型、环境温度等
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 20:50:42 | 显示全部楼层
数量不是很多的话可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 20:50:42 | 显示全部楼层
一般来说单联开关属于民用,最大不过16A,建议使用防爆开关吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2763

帖子

2604

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2604
发表于 2014-5-17 20:50:42 | 显示全部楼层
从成本和安全的角度考虑,这样做是可以的,但是具体的做法应有一个规划,如果是我,我将用一个16A单联开关控制一盏灯(2KW) ,不超过1.5KW的灯可以用一个单联开关控制两盏灯.这样做既符合技术要求,又满足成本控制,因为开关不频繁安全要求也满足,何乐不为?