对于中间支座,ln为支座两边较大一跨的净跨值,在施工现场发现,由于施工人员理解错误,在端跨的右边支座未按较大一跨算,而是按端跨算了,所以一排、二排不通长支座负筋全都短了,一排短了1.3m多,二排也相应的短,我问了设计人员,说没啥事,下次注意按要求施工,,既然没啥事,为啥还这样规定呢?请指点,谢谢
回复

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:50:53 | 显示全部楼层
负筋的伸出长度超过了弯矩包络图了,所以设计同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:50:53 | 显示全部楼层
应为现在设计非常保守!所以一般不更改设计意图和使用功能的,都不会对结构有影响!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2811

帖子

2617

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2617
发表于 2014-5-17 20:50:53 | 显示全部楼层
一楼,设计人员说,这样规定是为了平衡负弯矩的,那这样不就平衡不了了吗?这样对结构有啥影响?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:50:53 | 显示全部楼层
一般端支座的负弯矩比中间支座的负弯矩要小很多,应该没有结构问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:50:53 | 显示全部楼层
请问四楼,跨度差是指相邻大跨和小跨之差吗?一跨3600,一跨7800,他们的跨度差是多少?请指点,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:50:53 | 显示全部楼层
当跨度差≤10%时影响不大
跨度差=??
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2711

帖子

2553

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2553
发表于 2014-5-17 20:50:53 | 显示全部楼层
设计一般很保守  图纸设计一般相对于扩大很多倍不过以后尽量照图施工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 20:50:53 | 显示全部楼层
对于一排钢筋差距达到1.3米,确实短了不少,对于这种情况,应该在隐蔽验收时要求整改,对于情况特殊、整改难度大的应该及时同时设计并征求设计意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2803

帖子

2639

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2639
发表于 2014-5-17 20:50:53 | 显示全部楼层
有些省份定额没有板超厚支撑项目,不过就这种说法,个人分析认为,超厚支撑仅适用于板侧,而对梁侧,定额有梁板模板已经包含,底模是板施工过程中必须的,它不会因为板厚增加而增加支撑,只有侧模会因为超厚而产生支撑