每幢住宅总电源进线断路器,应具有漏电保护功能吗

[复制链接]

0

主题

2590

帖子

2408

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2408
发表于 2014-5-17 20:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
考虑PE线与其他层相线短接,可能导致其它层电淋水器致人于死
回复

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 20:51:57 | 显示全部楼层
按设计规范要求,每栋楼的电路设计采用的是三相五线制设计,意在实现过流和漏电两种保护功能,所以每栋楼总箱与每层楼配电箱都设有PE线,相互之间虽然是连接的,但不是短接,实际是通过PE线将配电箱的接地并联,每个配电箱的零排必须与PE线连接,当发生漏电时,才能起到逐级漏电保护的作用如果总进线的断路器没有漏电保护功能,只能起到过流保护,当发生漏电时,楼层的漏电保护如果不动作,楼栋总箱断路器又没有漏电保护功能,就会发生人员触电事故,因此每栋楼的总箱断路器应具有漏电保护功能,如果没有则必须另增设漏电保护器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 20:51:57 | 显示全部楼层
我认为应该有,一般设计图纸中会注明的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 20:51:57 | 显示全部楼层
应该有,这是三级用电两级保护的一级保护措施,是必须有的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2908

帖子

2642

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2642
QQ
发表于 2014-5-17 20:51:57 | 显示全部楼层
每栋住宅应设总电源进线漏电保护器如果不设,当分户发生漏电,分户漏电保护器又因故障没有动作时,就会直接引跳箱变的第一级漏电保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:51:57 | 显示全部楼层
必须的!当分户的过流、漏电保护发生问题,还有每栋的保护,栋与栋之间不应是独立的一个漏电保护,接地保护应当是区域性的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2910

帖子

2699

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2699
发表于 2014-5-17 20:51:57 | 显示全部楼层
因为断路器是起过载作用的,是限制用电负荷的,而漏电保护器是专门针对漏电而设置的,如果以断路器作为漏电保护装置那是会出问题的因此在配电控制装置上断路器和漏电保护都应设置,不可以或缺。
回复 支持 反对

使用道具 举报