地下全埋式钢筋混凝土水池整体抗浮计算的措施

[复制链接]

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 20:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目所在场地地下常年水平埋深为1.5m~3m,我抗浮计算按埋深1m处理,水池长26m,宽14m,深4m~5m,不计垫层重,抗浮重是8000kN,水浮力大概12000kN,两者差了4000kN的样子,我打算用底板配重的方式解决抗浮问题,就是把垫层加厚到800mm,垫层和水池底板间用短钢筋相连不知道这样可行否?
之前考虑过用抗浮桩,但是场地地下基岩埋深较浅,大概埋深12m,所以抗浮桩桩长不能很长,只能做到6,7米,单桩抗拔力也就500kN左右,所需桩数较多,不经济,所以取消了。
还有也考虑过在池内加重,但里面有支柱,池内放设备,这样素砼容易开裂,而且在池内垫素混凝土的话,感觉池变深了,池壁底部内力会增大。
所以想来想去还是这样做,不知道可行否?

回复

使用道具 举报

0

主题

2854

帖子

2692

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2692
发表于 2014-5-17 20:52:08 | 显示全部楼层
不但可以,而且非常可以只是作为配重的垫层如考虑成本,可用毛石混凝土。锚入垫层的钢筋我们以前用12的圆钢,底焊接成T型,池底锚入端为180度弯钩,间距为600mm。垫层锚入约600-800mm,视垫层厚度而定,池底锚入为200-400mm,视池底厚度而定,当然要有保护层了。要用螺纹钢的话直锚即可,尺寸同前。