《门钢规程》CECS102:2002里面第4.3.4条:山墙可以由斜梁、抗风柱、墙梁及其支撑组成的山墙墙架替代但个人以为当门钢厂房体量较大时,山墙用墙架,抗风柱两端铰接主要受竖向力作用,不符合抗风柱主要受弯的计算模型,而且这样边榀门钢与中间榀门钢屋面变形不一样,需计算两次来。
本人现手上有一个30m跨,9m高的双坡双跨厂房项目,查《技术措施结构2003》第18.2.5 条:山墙宜采用门式刚架结构。故觉得山墙面用门式刚架,但之前没做过,想求教一下,山墙面用门式刚架,是不是抗风柱相当于门钢柱在屋面纵向再设一道直的梁(与檩条平行的)?抗风柱和纵向梁再刚接呢?谢谢。
回复

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:53:03 | 显示全部楼层
之前一般山墙都是做成墙架的,感觉设计和施工都比较方便~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2901

帖子

2764

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2764
QQ
发表于 2014-5-17 20:53:04 | 显示全部楼层
我觉得主要应该考虑安全,其次是施工方便,造型简单按现场而设计
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:53:04 | 显示全部楼层
加入门刚厂房山墙面比较大的,譬如高度和跨度都很大的话,光几根抗风柱感觉不够结实~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:53:04 | 显示全部楼层
一般在山墙面加设系杆和柱间支撑来增加稳定性
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2915

帖子

2772

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2772
发表于 2014-5-17 20:53:04 | 显示全部楼层
4楼的意思是山墙的抗风柱间也需要设柱间支撑么?那一般是什么形式的呢?