“消防控制主机调试中,当接入总线时,主机报故障:回路不上电万用表测量主机接线后的正负端子电压,表盘显示为“0”,拆除接入的总线,再用万用表测量,电压正常。个人认为总线线路已经接地。想请教高手,本人判断是否正确,如果正确,如何才能使用万用表来测量出总线线路是否接地,具体是哪条线接地。并请教快速查线的排除故障的方法。”
回复

使用道具 举报

0

主题

2865

帖子

2718

积分

论坛游侠

Rank: 1

积分
2718
发表于 2014-5-17 20:53:04 | 显示全部楼层
你的判断对,断开总线,用万用表分别量两根线的对地电阻,阻值很小就是接地了把接地那条用二分法,整个回路中间断开,用同样方法测对地电阻,找出接地的那一段,再用二分法.....直到找出接地点。